Im ersten Schritt der Entscheidungsfindung muss die Netzform
festgelegt werden. Die Hauptentscheidungskriterien sind die Kosten,
die Versorgungssicherheit und die Erweiterbarkeit.
Wie aus dem Bild ersichtlich, sind die Kosten und die Versorgungs-
sicherheit/ Erweiterbarkeit gegenläufig; d.h. es muss für die gegebenen
Rahmenbedingungen ein Optimum gefunden werden. Bei kleineren
Nahwärmenetzen ist das zumeist das Strahlennetz bzw. die Einschleif-
methode und nur bei größeren Netzen auch das Ringnetz.
Die Vorauswahl des Rohrsystems kann zunächst nach der erwarteten
maximalen Netztemperatur (siehe Wärmeerzeuger und Kapitel
Betriebsregime) und den geforderten Nennweiten
(Kapitel Wärmeverteilung Netzdimensionierung) erfolgen.

Aus den technisch einsetzbaren Rohrsystemen (siehe Tabelle) müssen die für den Einsatzfall geeigneten
ausgesucht werden. Dies kann anhand ihrer individuellen Eignung (Tabelle) erfolgen.
| Rohrtyp: Eignung für ... |
KMR | MMR | PMR |
|---|---|---|---|
| Transportleitungen | gut geeignet | ungeeignet | evtl. geeignet |
| Hauptverteilleitungen | gut geeignet | ungeeignet | ungeeignet |
| Verteilleitungen | geeignet | geeignet | geeignet |
| Unterverteilleitungen | geeignet> | (gut) geeignet | (gut) geeignet |
| Hausanschlussleitungen | evtl. geeignet | gut geeignet | gut geeignet |