Unter den gegebenen wirtschaftlichen Randbedingungen ist eine kostengünstige Wärmeerzeugung mit einem Niedertemperatur-(NT)-Kessel oder bei Kraft-Wärme-Kopplung mit einer Kombination aus BHKW und NT-Kessel möglich.
Sofern Abwärme kostengünstig zur Verfügung steht, kann sie in Kombination mit einem NT-Kessel wirtschaftlich eingesetzt werden. Die anderen Wärmeerzeuger verursachen höhere Wärmegestehungskosten, bieten dafür aber ökologische Vorteile.
Die Abwägung zwischen Kosten und Umweltschutz kann nur individuell erfolgen.
Wenn ein ökologisch vorteilhafter Grundlastwärmeerzeuger eingesetzt werden soll, bietet sich im allgemeinen eine Kombination mit einem NT-Kessel an.
Die hohe Jahresarbeit des Grundlastwärmeerzeugers ermöglicht, einen Großteil der Wärme umweltfreundlicher zu erzeugen.
Der NT-Kessel, der bei geringer Jahresarbeit für eine hohe Spitzenlast ausgelegt werden muss, gewährleistet durch seinen geringen leistungsspezifischen Kosten die "Bezahlbarkeit" des Gesamtsystems.
| Wärme- erzeuger |
Anlagentyp | Leistungs- bereich |
Temperatur- bereich |
Wärme- gestehungs- kosten |
Investitions- kosten |
Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blockheizkraftwerk | Grundlast KWK | >7Wth | bis 90°C (max.120°C) |
1-4 Cent/kWh | 750-1250 Euro pro kWel |
Ersatz von Strom aus Kondensations kraftwerken |
| Brennstoffzelle | Grundlast (Teillast)KWK |
>215kWth | bis 90°C | 7-12Cent/kWh | =3600 Euro pro kWel |
Ersatz von Strom aus Kondensations kraftwerken |
| Abwärmenutzung | Grundlast (Teillast) |
0,1-2MWth | bis 130°C | 0,5-1,5Cent/kWh | gering | emissionsfreie Wärmeerzeugung |
| Hackschnitzel feuerung |
Grundlast (Teillast) |
0,1-2MWth | bis 130°C | 4-6Cent/kWh | 61-102Euro pro kWth |
CO2_neutrale Wärmeerzeugung |
| Grundwasser wärmepumpen |
Grundlast (Teillast) |
0,1-2MWth | bis 70°C | 3,5-4,5Cent/kWh | verringert die CO2-Emissionen |
|
| Tiefe Erdwärmesonden |
Grundlast (Teillast) |
0,1-2MWth | 60-100°C | 3-4Cent/kWh | nur rentabel, wenn Altbohrungen vorhanden |
|
| Solarthermie mit Speicher |
Grundlast (Teillast) |
0,1-2MWth | 60-70°C (max.95°C) |
10-20Cent/kWh | 1789-2812 Euro pro MWh/a |
emissionsfreie Wärmeerzeugung |
| Gasmotor Wärmepumpe | Grundlast Spitzenlast |
0,1-2MWth | bis 75°C | 6-9Cent/kWh | verringert die CO2 Emissionen |
|
| Niedertemp. Heizkessel |
Grundlast Spitzenlast |
0,1-2MWth | bis 130°C | 2,5-3,5Cent//kWh | 17-61 Euro /kW |
|
| Brennwert- Heizkessel |
Grundlast Spitzenlast |
0,1-2MWth | bis 130°C | 2,5-3,5Cent/kWh | 35-90 Euro /kW |
bessere Energieausnutzung |