Bei der Wärmeverteilung ist die maximale Vorlauftemperatur und die Temperaturdifferenz von großer Bedeutung:
Durch niedrigere Vorlauftemperaturen (niedrige Wärmedehnung) kann auf Maßnahmen zur Kompensation beim Kunststoffverbundmantelrohr (KMR) ganz oder zumindest teilweise verzichtet werden. Der Einsatz von flexiblen Kunststoffmediumrohren (PMR) wird durch abgesenkte Netztemperaturen (=90 °C) erst möglich. Der nutzbare Kostenvorteil hängt jedoch maßgeblich von den individuellen Rahmenbedingungen ab.
Eine geringere Temperaturdifferenz (niedrigere Vor- bzw. höhere Rücklauftemperatur) erfordert bei konstanter Wärmeleistung und gleichem Pumpaufwand eine größere Querschnittsfläche der Rohre; eine Halbierung bzw. Verdoppelung der Temperaturdifferenz führt zu Nenndurchmessern, die um etwa eine Stufe (DN) höher bzw. niedriger liegen. Die durchschnittlichen Kostensteigerungen bzw. -einsparungen sind in der Tabelle dargestellt.
| DN 32 | DN 32 - DN 50 | DN 50 | |
|---|---|---|---|
| KMR | ± 1% | ± 5% | ± 8% |
| PMR | ± 3% | ± 10% | ± 26% |
| Aquawarm | ± 6% | ± 10% | ± 35% |