Vorschriften

Der Schwerpunkt der sicherheitstechnischen Normen liegt in der Absicherung gegen Überschreiten der zulässigen
Temperatur und des zulässigen Druckes. Zu beachten ist, dass bei der Raumwärmeversorgung entsprechende
Sicherheitseinrichtungen ab Netzvorlauftemperaturen von 120 °C notwendig werden, wogegen bei der TWE schon ab
Heizmitteltemperaturen von 100 °C typgeprüfte Temperaturregler (Mehrkosten ca. 66,- bis 92,- Euro [AGFW96b]) und
ab 110 °C Sicherheitstemperaturbegrenzer (Aufwand bei kleinen Stationen von 255 bis 358 Euro [AGFW96b])
installiert werden müssen.
(Ausführliche Beschreibungen sowie eine Betrachtung der hygienischen Vorschriften befinden sich im Anhang
Sicherheitsvorschriften, Warmwasserbereitung, Hygiene).